F5.1=1,2,3)
F4 COM2參數選擇
4.1 RS232/20mA
4.1.1 波特率 300~9600
4.1.2 數據位/校驗位 7E,7O,8n
4.1.5 校驗和 0-不發送,1-發送
4.1.6 起始字符 0-不發送,1-發送
4.1.8 串行數據輸出 0-連續,1-命令,2-SICS協議
4.1.8.1 數據格式 0-顯示重量; 1-單行毛,皮,凈; 2-多行毛,皮,凈
4.2 RS422
4.2.1 波特率 300~9600
4.2.2 數據位/校驗位 7E,7O,8n
4.2.5 校驗和 0-不發送,1-發送
4.2.6 起始字符 0-不發送,1-發送
4.2.8 串行數據輸出 0-連續,1-命令,2-SICS協議
4.2.8.1 數據格式 0-顯示重量; 1-單行毛,皮,凈; 2-多行毛,皮,凈
F5 稱重模式
5.1 稱重模式選擇 0-普通;1-動物;2-計數;3-峰值; 0
5.1.1 動物稱重采樣時間 3,5,10(s).
5.2 累加 (該功能在峰值保持方式下無效) 0
0-手動累計;1-自動累計.
5.3 序號 0-不打印;1-打印. 0
F6 自診斷
6.1 擴展顯示 1-擴展;0-禁止. 0
6.2 校正參數 0-跳過;1-進入. 0
[XXXXXX]零點值;
[XXXXXX]SPAN1值;
[XXXXXX]SPAN2值.
6.4 打印設定參數 1-打印;0-跳過. 0
6.5 恢復缺省值 0-跳過;1-[LOAd0]<模式>-<確認>(設置缺省值) 0
6.6 串行口測試 0-跳過;1-測試(短接TXD和RXD-<確認>, 0
若左右兩邊的數字相同則口正常,<清零>退出)
6.7 鍵盤測試 0-跳過;1-測試. 0
退出設定:<確認>...[CAL OFF?]-<確認>-置S1-1=OFF.
五.提示信息和錯誤代碼:
E1--程序錯誤(1.檢查儀表電源電壓;2.更換PCB板).
E2--內部CPURAM錯誤(同上).
E3--內部EEROM錯誤(1.檢查電源電壓;2.重新設定和校正;3.更換PCB板).
E4--內部RAM錯誤(1.重新上電;2.換PCB板).
E7--A/D錯誤或傳感器沒有接(1.重新校正;2.檢查傳感器和連接電纜;3.檢查儀表電
源電壓;4.換PCB板)
E16--儀表內部運算錯誤(<清除>).
E20--提前量值大于預置點值(重新選擇).
E34--校正時測試重量大于105%FS(減少測試重量).
E35--校正錯誤,輸入信號太小(1.重新校正;2.檢查傳感器).
E36--輸入信號太大(同上).
E40--EEROM存儲區發生變化,安裝選件板后首次通電(設置缺省值).
E50--重量值不能以輔助單位顯示(禁止單位轉換).
EEE--秤臺重量超出開機清零范圍(1.移去重物;2.在設定中禁止零跟蹤;3.重新上電;
4.重新校正).
-EEE--秤臺負重量超出開機清零范圍(1.在設定中禁止零跟蹤;2.重新上電;3.重新校
正)
------:傳感器沒信號輸出(1.檢查傳感器電纜;2.更換傳感器;3.更換PCB板). |