基本案情:2024年4月7日,福建省龍巖市住房和城鄉建設局執法人員接到群眾舉報,前往新羅區解放北路松柏花園小區進行現場勘驗,發現該公司電力施工前未等待龍巖安然燃氣有限咕監護人員旁站到位,未制定燃氣設施相應的安全保護措施,現場未設置燃氣安染標志,違規施工導致新羅區解放北路松柏花園小區9號樓前市政燃氣管道損壞,導致燃?xì)庑孤绊懭細獍踩?/div>
法律依據:《城鎮燃?xì)夤芾項l例》第五十條“違反本條例規定,在燃氣設施保護范圍內從事下列活動之一的,由燃氣管理部門責令停止違法行為,限期恢復原狀或者采取其他補救措施,對單位處5萬元以上10萬元以下罰款,對個人處5000元以上5萬元以下罰款;造成損失的,依法承擔賠償責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任:……(四)未與燃氣經營者共同制定燃氣設施保護方案,采取相應的安全保護措施,從事敷設管道、打樁、頂進、挖掘、鉆探等可能影響燃氣設施安全活動的”。
處罰情況:龍巖市住建局對江西某某電力發展有限公司依法進行行政處罰,責令其立即予以改正,會同管道燃氣經營者制定燃氣設施保護方案和安全保護措施,并對其處以人民幣8萬元罰款。
案例二,福建省住房和城鄉建設廳、廈門市建設局對廈門某某工程檢測有限公司行政處罰案
基本案情:2022年4月,廈門市建設局開展全市房建市政工程質量檢測專項整治,期間發現廈門某某工程檢測有限公司在其辦公地址一樓儲藏間存放大量未檢樣品,涉及22個工程項目13種材料,現場查實88組樣品未經檢驗即出具相應檢測報告共69份,存在未經檢測出具虛假檢測報告的行為。
法律依據:《福建省建設工程質量管理條例》第二十九條第一款“建設工程質量檢測單位出具的檢測數據和檢測結論必須真實、準確,并對檢測數據和檢測結論負責”。第五十三條“建設工程質量檢測單位出具虛假的檢測結論的,處以五萬元以上十萬元以下的罰款,吊銷資質證書;對具有執業資格的責任人員,吊銷其資格證書”。
處罰情況:2023年9月5日,廈門市建設局對廈門某某工程檢測有限公司出具虛假檢測結果的行為進行了行政處罰,予以8萬元罰款的經濟處罰。2024年5月10日,福建省住房和城鄉建設廳根據廈門市住建局對本案的調查報告認定后對廈門某某工程檢測有限公司作出吊銷檢測資質證書的行政處罰。
案例三,福建省住房和城鄉建設廳對福建某某建筑設計有限公司行政處罰案
基本案情:2024年10月,省住建廳組織開展2024年下半年全省工程設計質量安全(含消防)檢查中,發現三明市某某酒店項目的施工圖,存在電梯間與汽車庫聯通的門未采取甲級防火門的情況,違反強制性工程建設規范。
法律依據:《建筑防火通用規范》GB55037-2022第6.4.2條第3款“下列部位的門應為甲級防火門:電梯間、疏散樓梯間與汽車庫連通的門”。
《中華人民共和國消防法》第九條“建設工程的消防設計、施工必須符合國家工程建設消防技術標準。建設、設計、施工、工程監理等單位依法對建設工程的消防設計、施工質量負責”。
《中華人民共和國消防法》第五十九條“違反本法規定,有下列行為之一的,由住房和城鄉建設主管部門責令改正或者停止施工,并處一萬元以上十萬元以下罰款:……(二)建筑設計單位不按照消防技術標準強制性要求進行消防設計的”。
處罰情況:福建省住房和城鄉住建廳于2025年3月20日對福建某某建筑設計有限公司作出罰款人民幣3萬元的行政處罰。
案例四,福建省住房和城鄉建設廳對三明市某某施工圖設計文件審查中心行政處罰案
基本案情:2024年10月,省住建廳組織開展2024年下半年全省工程設計質量安全(含消防)檢查中,發現三明市某某酒店項目的已出具審查合格意見書的施工圖仍然存在:電梯間與汽車庫聯通的門未采取甲級防火門的情況,違反強制性工程建設規范。無障礙出入口輪椅坡道高度大于300mm,坡度大于1/12,無障礙出入口在門完全開啟的狀態下平臺的凈深度小于1.5m,違反強制性工程建設規范。三明市某某施工圖設計文件審查中心作為該項目的審圖單位,出具審查合格書。
法律依據:《建筑防火通用規范》GB55037-2022第6.4.2條第3款“下列部位的門應為甲級防火門:電梯間、疏散樓梯間與汽車庫連通的門”。
《建筑與市政工程無障礙通用規范》GB55019-2021第2.3.1條“橫向坡度不應大于1:50,縱向坡度不應大于1:12,當條件受限且坡段起止點的高差不大于150mm時,縱向坡度不應大于1:10”、第2.4.2條的規定“除平坡出入口外,無障礙出入口前應設置平臺;在門完全開啟的狀態下,平臺的凈深度不應小于1.50m;無障礙出入口的上方應設置雨篷”。
《中華人民共和國消防法》第九條“建設工程的消防設計、施工必須符合國家工程建設消防技術標準。建設、設計、施工、工程監理等單位依法對建設工程的消防設計、施工質量負責”。
《中華人民共和國無障礙環境建設法》中第十五條“依法需要進行施工圖設計文件審查的,施工圖審查機構應當按照法律、法規和無礙設施工程建設標準,對無障礙設施設計內容進行審查;不符合有關規定的,不予審查通過”。
《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》第二十四條“審查機構違反本辦法規定,有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門責令改正,處3萬元罰款,并記入信用檔案;情節嚴重的,省、自治區、直轄市人民政府住房城鄉建設主管部門不再將其列入審查機構名錄……(七)已出具審查合格書的施工圖,仍有違反法律、法規和工程建設強制性標準的”。
處罰情況:福建省住房和城鄉住建廳于2025年3月20日對三明市某某施工圖設計文件審查中心作出罰款人民幣3萬元的行政處罰。
https://zjt.fujian.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/xxgkml/dfxfgzfgzhgfxwj/gcjs_3791/202504/t20250410_6865196.htm