發布時間: 2024-4-11 09:26
正文摘要:請問各位計量達人,工廠內用的觸摸屏是否需納入計量管理,進行定期校驗?個人糾結點在于:需要校驗是因為诉有顯示、參數輸入、設定功能;不需要校驗是因為藧似于電腦的顯示屏,而電腦顯示屏是無須校驗的。 ... |
海邊計量人 發表于 2024-4-11 17:47 第一種的方法工作量太大,第二種是適合的,因為本來一次儀表也要校驗,只是多出來一個回路的測試即可。 |
海邊計量人 發表于 2024-4-11 15:14 關鍵看 專家 認可 才行。 其實輸入模塊轉換還是會有超差情況發生的。 至于你說的 設定問題,那 肯定要按照 正確參數 的。如果是 證書,肯定要在證書體現 參數 設定。 |
237358527 發表于 2024-4-11 10:57 非常感謝您的耐心解答,而且也非常正確;不過我的本意是僅校驗觸摸屏,如果從輸入模塊端輸入信號一路一路的測量,工作量太大(整個公司加起來大約有1000個回路)。我現在考慮了一下,觸摸屏不校驗了,僅對現場的傳感器校驗即可。一是因為觸摸屏與PLC的通訊信號為485(數字信號),即便有發生器給觸摸屏輸入數字信號,但目前好象還沒有判斷數字信號的允許誤差是多少的規范;二是觸摸屏的畫面、分度值等是可以根據需要隨時進行修改的,而且觸摸屏也沒有精度等級這一說,所以判斷標誰無法確定。 |
海邊計量人 發表于 2024-4-11 10:22 那你應該 控制箱內的輸入模塊那邊輸入信號,然后從 觸摸屏 顯示上 讀取 數據 ,當成一體 來 校準。 可 參照 JJG 1003-2016 檢定規程 流量積算儀 現行 2016-11-25 2017-05-25 |
本帖最后由 海邊計量人 于 2024-4-11 10:23 編輯 237358527 發表于 2024-4-11 09:52 數據是現場的壓力、流量、溫度等信號傳送至控制箱內的輸入模塊(均為模擬信號),然后通過模/數轉換器轉換成數字信號與觸摸屏進行通訊(觸摸屏顯示出現場的壓力、流量、溫度是多少)。有點類似于二次儀表;但又類似于計算機控制,與計算機控制的不同是功能沒有計算機強大、控制的點數較少(通常為幾路控制)。 |
|
它的數據是從其他設備傳輸過來的? 還是 類似于 二次儀表一樣,有信號輸入轉換其他量的? 如果是第二種,那 還是需要 溯源的。 |