| 沒有調過電流表,不過現在的儀表智能化程度很高了,應該只調整量程就可以了。2000年剛上班那會兒,去現場調整電氣閥門定位器,師傅教導說,調完量程一定要調零點,因為零點會跟著變化。但是現在的智能電氣閥門定位器都不用那么做了。 |
cf2020 發表于 2023-6-7 15:16 自信點 把覺得去掉 |
| 選c,調量程 |
| 選C 做過一模一樣的題 |
| 我覺得也是C |
| 我選C C C C C C |
| 調整量程有啥意義,相對誤差沒變的,我怎么覺得不用調整,用修正因子就行 |
| 我調試過一些設備,大部分只能線性調整,稍微高級的可以調幾個點,通過調整點位的數值重新計算斜率,比如實際是1,顯示0.8,實際是3顯示2.4,可以通過調整使顯示值與實際值一致或大體相同。如果實際值是2,顯示值是1.8,調整后顯示值就是2.2,不再顯示2.0,同理0點也隨線性變化而變化。單點調節的設備并不多,因為設計過于復雜,有個別整數值點準確,但區間值變差的風險。所以我感覺這道題是想考線性調整后,斜率或截距變化,導致零點變化,只能再調零,雖然還是有誤差,但比未調整時要準確的多。 |
| 零位沒有變化,其他輸出值均變化,所以只是量程調整 |
| 選C,沒毛病 |
| 選C,調量程 |
| 選C的,0點不用調整 |
| 謝謝大家,沒有答案的,之前沒見過這題。 |
| 這道題選C,調量程 |
| 覺得是C,不過他把題目發出來了,不會答案是A吧。 |
| 我覺得也是C |
| 我覺得是否選C |
小黑屋|Archiver|計量論壇
( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs
閩公網安備 35020602000072號
GMT+8, 2025-12-25 06:30
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.