發布時間: 2018-1-22 11:42
正文摘要:如圖,是JJF1597-2016直流源校準規范中的電壓測試。請問這個注中要求,“直流標準電壓表的連接線應接在采樣端,而負載的連接線應接在輸出端”是什么原因,這有什么區別?謝謝! ... |
oldfish 發表于 2018-2-5 15:58 非常感謝~~~ |
|
補個圖,紅色線是電流的通路,也就是功率的通路。output端和S端之間的尖狀折線是短路線。 圖a中,電流流過了短路線;圖b中,電流沒有流過短路線。 |
GFJL-電源.jpg (1.6 MB, 下載次數: 369)
|
如果不按照注解的要求接線,將標準電壓表接電源輸出端,負載接電源采樣端, 那么輸出端和采樣端之間的短路線上就會承受電源輸出的功率,當功率較大時,可能會把短路線燒毀; 同時,標準電壓表的采樣點與電源采樣點,不是同一點,中間差了一段短路線,當電流較大時,短路線上的壓降導致了標準電壓表和電源采樣的差異。 如果按照注解連線,就沒有上述2個問題, 短路線上沒有電流流過,不承受電源輸出的功率; 標準電壓表與電源采樣是同一個點,沒有差異。 綜上,按照注解接線,一是為了安全,二是為標準電壓表測量電壓更準確。 |
| 應該是消除短接片或者短接線對電源電壓表采樣的影響,讓標準電壓表和電源的電壓表采樣點盡量一致 |
| 消除測試線電阻而產生的電壓降,降低電源負載特性的測量誤差。 |