SMC PF3W Accuracy: Display value: ±3% F.S. Analog output: ±3% F.S. Repeatability: ±2% F.S. Piping port size: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. SMC水流量開關主要是在水、氣、油等介質管路中在線或者插入式安裝起到在流量高于或者低于某一個值的時候觸發開關輸出報警信號,系統獲取信號后即可作出相應的執行單元動作。給流量開關設定上限或者下限,當流量達到此次限定值時,流量開關發出信號或報警,系統將運行或停止。一般要求流量的系統會采用流量開關。 SMC水流量開關工作原理是利用探測頭溫度變化的原理設計。在探頭內置發熱傳感器及感熱傳感器,并與介質接觸。測量時,發熱傳感器發出恒定的熱量,當管道內沒有介質流動,感熱傳感器接收到的熱量是一個恒定值,當有介質流動時,感熱傳感器所接收到的熱量將隨介質的流速變化而變化,感熱傳感器將這溫差信號轉化成電信號,再經過電路轉換為對應的接點信號或模擬量信號。 ------------------------------------- 原理沒核實過,類似 JJG 897-1995 質量流量計(JJG 1132-2017 熱式氣體質量流量計)里描述的量熱式流量計,但介質是水,應該算是無規程可依的非標儀器。另外外校機構也不見得能做這種小管徑。既然精度不高,通過計時稱重自校好了。 |
| 水流量開關,到一定流量值時PLC減少流量或者關閉。在線同步檢測,持續變化管道內流量,把設定值的實際值測出來。 |