發布時間: 2016-1-17 22:40
正文摘要:哪位兄弟姐妹校準過這幾種型號的電能表,麻煩告訴一下用電能 表現場校驗儀DK-45D2怎么校準的,急!急!急?。。。。。。。。。?!常數是10000和100嗎?謝謝!!! ... |
劉彥剛 發表于 2016-1-18 01:34 不是太明白!能說的詳細點嗎?謝謝! |
|
本帖最后由 劉彥剛 于 2016-1-18 01:35 編輯 以下表為例:
它是計量經過了10000A/1A的電流互感器的電能,常數是這樣:如果你是用光電采樣,對于經過了CT則是0.12,如果沒經CT則是0.12X10000=12000; 如果從16號與18號端子取脈沖信號,對于經過了CT則是0.6,如果沒經CT則是0.6X10000=60000;剩下的,如此類推。 |
| 這個產品是南京丹迪克的產品,百度一下廠家電話。 |
| 直接問廠家技術人員 |